Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« il: Martedì 18 Luglio 2017 - 12:26 »

Buongiorno Signori,


ho una domanda sulla protezione dei pannelli solari con fusibili, attualmente ho 12 Pannelli Peimar 260w divisi in due stringhe da 3+3 pannelli in serie. A valle dell'impianto, vicino il PIP4048MS ho installato due Sezionatori a 2 poli da 32A e 2 portafusibili a 2 poli con fusibili da 10x38 da 32A, ma vedo che questi scaldano parecchio, voi come avete protetto le linee dai pannelli all'inverter? Vedo da Lucibus che le correnti in gioco dai pannelli sono nell'ordine delle 50-60Amp max, quindi i fusibili dovrebbero essere ok, fatemi sapere


Un saluto


Daniele
15 Pannelli Peimar OS260P
PIP 4048MS
14s Battery Pack litio 3.6v autocostruiti con celle Panasonic
BMS Batrium

Online pippo guardia

  • Batt. al Piombo
  • *
  • Post: 517
  • lucibus N°1
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #1 il: Martedì 18 Luglio 2017 - 15:37 »
Devi dirci quanti amp passano da quei fusibili? Devono essere un Po piu grandi di amp controlla che non sia lento qualche dato del fusibili questo può causare un suriscaldamento
« Ultima modifica: Martedì 18 Luglio 2017 - 16:04 da pippo guardia »
pippo

Offline AccuMan

  • Global Moderator
  • Batt. al Piombo
  • *
  • Post: 633
    • Mostra profilo
    • Harley-Davidson Pavia
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #2 il: Martedì 18 Luglio 2017 - 17:26 »
Ciao onizuka, i Peimar da 260W hanno una corrente di VOC di 8.5A e cortocircuito di 9.52A con una da inversa di 15A, quindi fusibili da 10A sono perfetti.
E' normale che scaldino leggermente, i 50A li vedi ma sul regolatore MPPT,  dai fusibili non passano più di 8.5A a stringa, totale 17A.

Offline onizuka

  • MezzaTorcia
  • *
  • Post: 65
  • nuovo iscritto
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #3 il: Martedì 18 Luglio 2017 - 17:59 »

Ciao, su ogni stringa ci sono 2 serie da 3 pannelli, devo provare con una pinza amperometrica così da essere sicuro delle correnti in gioco, ma 32Amp mi sembrano un bel po' di corrente! vi allego la foto, nel centralino grande si vedono i due sezionatori Bticino F72N32FV1 e i due portafusibili 10x38 da 32A della ABB
15 Pannelli Peimar OS260P
PIP 4048MS
14s Battery Pack litio 3.6v autocostruiti con celle Panasonic
BMS Batrium

Online pippo guardia

  • Batt. al Piombo
  • *
  • Post: 517
  • lucibus N°1
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #4 il: Martedì 18 Luglio 2017 - 18:02 »
Ciao onizuka, i Peimar da 260W hanno una corrente di VOC di 8.5A e cortocircuito di 9.52A con una da inversa di 15A, quindi fusibili da 10A sono perfetti.
E' normale che scaldino leggermente, i 50A li vedi ma sul regolatore MPPT,  dai fusibili non passano più di 8.5A a stringa, totale 17A.
se come dice claudio 17 ah tu ai 32 di fusibile non deve riscaldare anzi e un po grande
« Ultima modifica: Mercoledì 19 Luglio 2017 - 09:36 da pippo guardia »
pippo

Offline AccuMan

  • Global Moderator
  • Batt. al Piombo
  • *
  • Post: 633
    • Mostra profilo
    • Harley-Davidson Pavia
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #5 il: Martedì 18 Luglio 2017 - 18:15 »
Non si scappa, se un pannello ha una Corrente a Pmax (Imp) di 8.5A a 30.6V, una stringa da 3 pannelli in serie avrà 8.5A con  91.8V, conti facili, girali come vuoi sono multipli di 8.5A.
Devi calcolare gli Ampere dei pannelli non quello che ti dice l'inverter.
« Ultima modifica: Mercoledì 19 Luglio 2017 - 00:46 da AccuMan »

Offline pippissimo

  • Torcione
  • *
  • Post: 150
  • 4Kw 16 pannelli265W 4048MS120A 4batt MUTLU12v220A
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #6 il: Martedì 18 Luglio 2017 - 21:46 »
confermo cio che dice accuman io ho un  impianto simile al tuo e i miei fusibili sono da 20ampere e non scaldano in piu a ogni stringa ho aggiunto un amperometro a bobina mobile che a pieno regime segnano circa 18ampere ;D potrebbero esserci problemi al serraggio viti o allo stesso portafusibili altrimenti visto che li ai sovradimensionati non devono scaldare :)ok
piero

Offline onizuka

  • MezzaTorcia
  • *
  • Post: 65
  • nuovo iscritto
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #7 il: Mercoledì 19 Luglio 2017 - 09:34 »
Grazie a tutti, provo a sostituire i porta fusibli con degli altri che ho a casa e vediamo che succede!
15 Pannelli Peimar OS260P
PIP 4048MS
14s Battery Pack litio 3.6v autocostruiti con celle Panasonic
BMS Batrium

Online pippo guardia

  • Batt. al Piombo
  • *
  • Post: 517
  • lucibus N°1
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #8 il: Giovedì 20 Luglio 2017 - 09:49 »
pippo

Offline onizuka

  • MezzaTorcia
  • *
  • Post: 65
  • nuovo iscritto
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #9 il: Giovedì 20 Luglio 2017 - 11:09 »
Grazie mille! Molto utile! :)ok
15 Pannelli Peimar OS260P
PIP 4048MS
14s Battery Pack litio 3.6v autocostruiti con celle Panasonic
BMS Batrium

Online pippo guardia

  • Batt. al Piombo
  • *
  • Post: 517
  • lucibus N°1
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #10 il: Giovedì 20 Luglio 2017 - 11:43 »
onizuka io ti consiglio sempre :)ok   fusibili rapidi sono più sicuri e in dc ,,,,,i ritardati   quando sono a limite ,,,o ce un problema riscaldano senza bruciarsi
« Ultima modifica: Giovedì 20 Luglio 2017 - 12:22 da pippo guardia »
pippo

Offline frankschdt65

  • Stilo
  • *
  • Post: 48
  • nuovo iscritto
    • Mostra profilo
Re:Fusibile Pannelli Fotovoltaici
« Risposta #11 il: Sabato 22 Luglio 2017 - 07:59 »
Magari per quel motivo cominciano gia di scaldarsi? ;D Sono comunque due possibilita quando I fusibili si scaldano:o sono al loro limite,o I contatti non sono puliti!