Pagina 1 di 1

Batterie Litio su Ups

Inviato: lunedì 10 febbraio 2020 - 22:55
da Ico59
Buonasera a tutti, ho costruito con le celle 18650 usate prese a suo tempo, una batteria a 12 V con 12 celle, naturalmente ho inserito nel pacco il suo Bms adeguato.
Volevo provare a sostituire la batteria al piombo di un ups collegato al pc dedicato a Lucibus, che si è esaurita, con questo pacco batterie al litio.
Ci sono controindicazioni?
Perché non voglio incendiare la casa ;D
Grazie come sempre per i consigli.

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 14:50
da Pippissimo
controindicazioni ;D al massimo non funziona l'ups,per la precisione avendo probabilmente parameri di carica differenti non carica correttamente la batteria °) °)

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 14:55
da Pippissimo
ma poi scusa come le hai messe le 12 celle :-\ 3 banchi da 4 celle in serie messe poi in parallelo?14,4volt?

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 15:24
da Alain
Come ha giustamente notato Pippissimo i conti per i 12V con 12 celle li-ion non tornano.
Sono forse LiFePo?

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 18:24
da Ico59
Sono 4 banchi da 3 celle evidentemente :-)

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 18:29
da Ico59
Nominali sono 3,7x3 = 11,1, in realtà danno 4,2x3= 12,6

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 18:47
da Alain
Secondo me le fai fuori in fretta perchè l'UPS tende a caricarle sopra i 13V.
Io ho fatto la stessa cosa, usando però delle LiFePo4 in serie da 4, e a qualche mese di distanza sembra ancora tutto a posto.

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 19:25
da Pippissimo
be se ce il bms le celle non patiscono

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 21:21
da Alain
Ah ok, mi era sfuggito 6/t ...chiedo venia ;D

Per me non ti resta che fare una prova, non dovrebbe incendiarsi nulla ;D
Tuttalpiù potresti avere qualche anomalia se il BMS, quando raggiunge il limite superiore di tensione, "stacca" e lascia l'UPS senza collegamento alla batteria :-\

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: martedì 11 febbraio 2020 - 21:50
da Ico59
Si, conviene fare una prova, possibilmente di giorno e tenendo un estintore a portata di mano ;D

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: sabato 15 febbraio 2020 - 23:32
da Ico59
Confermo il buon funzionamento da alcuni giorni. :-)

Re: Batterie Litio su Ups

Inviato: domenica 16 febbraio 2020 - 08:50
da Pippissimo
ottimo >:5