Inviato: martedì 30 giugno 2020 - 14:58
da Ico59
Buongiorno a tutti, oggi mi è comparso sul display dello Steca l'errore E9, ho trovato la commutazione su Enel-
Dopo aver spento tutto, ha funzionato per una mezzora, poi è comparso nuovamente l'errore ed è andato nuovamente su Enel.
Adesso ho rifatto la procedura di spegnimento e sta funzionando, spero non si ripresenti nuovamente l'errore.
In caso pensate che sia una cosa grave?
Sono sfortunato con questi inverter.

Re: Errore 9

Inviato: martedì 30 giugno 2020 - 15:04
da Ico59
Dimenticavo, quando è in errore su Lucibus il voltaggio delle batterie è a 58,3 V , anche se io ho il bulk impostato a 57,2 V.

Re: Errore 9

Inviato: martedì 30 giugno 2020 - 15:27
da Maurizio
Non so se il codice errore è lo stesso anche sul Pip, nel caso non sarebbe un errore ma la segnalazione che sta facendo la carica di equalizzazione e quindi va ad una tensione leggermente più alta. Poi perché passa a Enel, è un altro discorso.
Controlla le impostazioni di questa procedura.
Comunque nel libretto di istruzioni dovrebbe esserci a cosa corrisponde.

Re: Errore 9

Inviato: martedì 30 giugno 2020 - 21:58
da Pippissimo
Il codice E09 fault e un errore del soft start del Bus quindi un problema dc\dc , se fosse un componente sulla parte soft-start guasto non si sarebbe piu avviato l'inverter,ma e piu probabile un mosfet danneggiato su uno dei quattro banchi del regolatore ,e il problema potrebbe sicuramente ripresentarsi (~_~;) :-X

Re: Errore 9

Inviato: mercoledì 1 luglio 2020 - 01:04
da Accuman
Hai per caso notato la tensione del BUS se aveva l'allert, se l'icona era rossa?


Manuali Steca Solarix 5000 IT https://www.steca.com/index.php?Steca-S ... ductvideos

Re: Errore 9

Inviato: mercoledì 1 luglio 2020 - 10:48
da Ico59
No, non era rossa, lampeggiava il cerchio sopra e a sx dell'icona della batteria.
il display dello steca non era in fault, ma lampeggiava solo l'errore E9.
Comunque Peppe mi ha confermato che era in equalizzazione.

Re: Errore 9

Inviato: giovedì 2 luglio 2020 - 17:48
da Fotosettore
confermo che E9 indica "equalizzazione in corso".
chi è interessato alla questione dia una occhiata al thread apposito (sono su Cell e non posso mettere il link).
la routine creata appositamente su lucibus elimina la partenza random da parte dell'.inverter.