INVERTER 5048 MK

Prove ed informazioni su inverter della famiglia 4048, cioè di inverter che in ogni caso sono compatibile con Lucibus
enzo_dario
Messaggi: 36
Regione dell'impianto: Veneto

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da enzo_dario »

una curiosità per a chi ha il 5048MK
per favore potreste dirmi la versione SW che avete ? , il mio ha il 71,92 e 71,90
qualcuno ha 2 inverter in parallelo ? io si
come fate a verificare di giorno quanta potenza viene prelevata dall'ENEL quando sono in BYPASS ?
Grazie 1000
PIP5048MK (master)con 9 pan. da 250W + 3 pan.300W motorizzati (est ovest)+3 pan.300w motorizzati (sud) = 4050Wp
PIP5048MK (slave) con 12 pannelli da 250W =3000Wp
6 batterie al Litio 2.4kWh 48V Pylontech US2000 = 14,4 Kwh

Lelecolcre
Messaggi: 22
Regione dell'impianto: Piemonte

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da Lelecolcre »

È proprio quello che non dovrebbe fare un batteryless... :-[ .. Spegnersi se rimane senza batteria
PIP 5048GE, 16 Pannelli Mono 300wp, 360AH Piombo GEL

Avatar utente
Alain
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 57
Regione dell'impianto: LOMBARDIA

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da Alain »

enzo_dario ha scritto:
domenica 10 gennaio 2021 - 15:03
...
come fate a verificare di giorno quanta potenza viene prelevata dall'ENEL quando sono in BYPASS ?
Dal grafico in tempo reale non si capisce?

enzo_dario
Messaggi: 36
Regione dell'impianto: Veneto

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da enzo_dario »

si , si capisce e anche dai dati reali di produzione, scusami intendevo in tempo reale
grazie

gli inverter si spengono senza batterie e rimani al buio , immediatamente non hai più corrente in casa, tutto spento
PIP5048MK (master)con 9 pan. da 250W + 3 pan.300W motorizzati (est ovest)+3 pan.300w motorizzati (sud) = 4050Wp
PIP5048MK (slave) con 12 pannelli da 250W =3000Wp
6 batterie al Litio 2.4kWh 48V Pylontech US2000 = 14,4 Kwh

Avatar utente
Accuman
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 208

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da Accuman »

Ma non c'è scritto da nessuna parte che l'MK sia un batteryless, è uno Zero Transfer, miscela Enel, FV e batterie ma non può funzionare senza e anche se lo fosse lo sarebbe solo a unità singola come l'MG.

Se guardi da pagina 24 in poi, non c'è nessuna raffigurazione del display alla quale manchino le batterie, contrariamente al GK dove a pagina 35 è raffigurato il funzionamento Line Mode dove attinge da FV e da Enel senza batteria.

http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MK.pdf

Manuale MK http://www.mppsolar.com/manual/PIP-MK%2 ... 190717.pdf

Manuale GK http://www.mppsolar.com/manual/PIP-GK/P ... 190201.pdf

Fra l'altro per evitare immissioni in rete pubblica lui carica sempre le batterie con 1 o 2 Ampere prelevando da Enel.

Avatar utente
Castoro_otto
Messaggi: 103
Regione dell'impianto: PIEMONTE

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da Castoro_otto »

Io per evitare disconnessioni accidentali, causa guasti, manutenzioni, oppure "letargo per neve" come in questi giorni, ho messo un relè che chiamo "anti Black-out".
Lo trovo molto utile, addirittura indispensabile.
Relè anti black-out.pdf
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
9 pannelli 250 w EST + 9 pannelli 250 w OVEST - inverter SP24 PRIMO KING 5000/48 - 3 batterie litio Pylontech US 2000 2.4 kW 48 VOLT cadauna - 2 pannelli ACS Sonnenkraft - forno elettrico - piano cottura induzione - contratto 3 Kw

Avatar utente
Pippissimo
Messaggi: 102

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da Pippissimo »

ciao castorotto io a suo tempo ho adottato un sistema simile al tuo e funziona benissimo ;D %%% >:5
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A

Avatar utente
Maurizio
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 113
Regione dell'impianto: Toscana

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da Maurizio »

Ti avanza qualche scaricatore ? ;D
18 pannelli 280w + 9 pannelli 325w
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah

Avatar utente
Pippissimo
Messaggi: 102

Re: INVERTER 5048 MK

Messaggio da Pippissimo »

;D ;D lo so sembrano tanti ma dalle mie parti non sono mai troppi >:8 >:8 :-X
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A

Rispondi