bulk corto

Avatar utente
Castoro_otto
Messaggi: 103
Regione dell'impianto: PIEMONTE

Re: bulk corto

Messaggio da Castoro_otto »

Si il crollo è avvento circa alle 19,10 ma la discesa "veloce" era già iniziata circa alle 19,05.
Secondo me, se non ci fosse stato il crollo, la durata sarebbe comunque stata non oltre i 10/15 minuti.
Questa mattina ho tolto anche la batteria n°3 ora lavoro solo con la 1 la 2 la 6 e la 8, praticamente due GEL e due AGM.
:( :(
9 pannelli 250 w EST + 9 pannelli 250 w OVEST - inverter SP24 PRIMO KING 5000/48 - 3 batterie litio Pylontech US 2000 2.4 kW 48 VOLT cadauna - 2 pannelli ACS Sonnenkraft - forno elettrico - piano cottura induzione - contratto 3 Kw

Avatar utente
Alain
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 57
Regione dell'impianto: LOMBARDIA

Re: bulk corto

Messaggio da Alain »

Peccato, allora credo che siano proprio arrivate. :(

PS: avevi chiesto info su venditori di batterie e recentemente ho notato QUESTA.
Si tratta di un modulo a 48V LitioFerroFosfato da 50Ah con tanto di BMS ad un prezzo concorrenziale.
Come ormai avrai imparato, costicchiano ma hanno diversi vantaggi rispetto alle Pb, non ultimo anche quello di poter scaglionare l'acquisto e , a seconda del budget e/o dell'incremento del fabbisogno, si può estendere la capacità aggiungendo anche a distanza di tempo ulteriori moduli in parallelo.

Avatar utente
Castoro_otto
Messaggi: 103
Regione dell'impianto: PIEMONTE

Re: bulk corto

Messaggio da Castoro_otto »

Grazie Alain, ma quel tipo di accumulo può andare bene con il mio inverter e con lucibus? :-\
9 pannelli 250 w EST + 9 pannelli 250 w OVEST - inverter SP24 PRIMO KING 5000/48 - 3 batterie litio Pylontech US 2000 2.4 kW 48 VOLT cadauna - 2 pannelli ACS Sonnenkraft - forno elettrico - piano cottura induzione - contratto 3 Kw

Avatar utente
Alain
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 57
Regione dell'impianto: LOMBARDIA

Re: bulk corto

Messaggio da Alain »

Nella descrizione dice chiaramente che è utilizzabile "CON QUALSIASI INVERTER 48 VOLT COME AXPERT MKS, MK, KS, INFINISOLAR, MPPSOLAR ETC", Lucibus funziona a prescindere dal tipo di batterie.

Ho cercato il datasheet e vanno impostati sia bulk che float a 54V.
I limiti di stacco del BMS interno sono 37,5V e 57,6V, rimanendo entro questi limiti non ci sono problemi.
LINK

Avatar utente
Castoro_otto
Messaggi: 103
Regione dell'impianto: PIEMONTE

Re: bulk corto

Messaggio da Castoro_otto »

Grazie per tutte le info e suggerimenti.
\o/ \o/
9 pannelli 250 w EST + 9 pannelli 250 w OVEST - inverter SP24 PRIMO KING 5000/48 - 3 batterie litio Pylontech US 2000 2.4 kW 48 VOLT cadauna - 2 pannelli ACS Sonnenkraft - forno elettrico - piano cottura induzione - contratto 3 Kw

Avatar utente
Castoro_otto
Messaggi: 103
Regione dell'impianto: PIEMONTE

Re: bulk corto

Messaggio da Castoro_otto »

Ragazzi, da non crederci... :o
eliminando le batterie sofferenti (finite) e facendo una scelta delle quattro batterie migliori su otto, ho avuto un notevole miglioramento del sistema, pur dimezzandone gli Ah. >:5
Sono arrivato ad avere passaggio a rete alle 03.30 contro le 20.00 max dei giorni precedenti e finalmente un bulck di ben un'ora e trenta, cosa che non succedeva da quasi un anno. (~_~;)
Sono contento del risultato ottenuto e spero che duri, nel frattempo e pensando al futuro amen! mi piacerebbe sapere cosa ne pensa anche peppe e accuman o anche altri conoscitori, di quanto propostomi da Alain come batteria di accumulo.
Riconosco che a me piace la sua proposta. >:5 \o/
9 pannelli 250 w EST + 9 pannelli 250 w OVEST - inverter SP24 PRIMO KING 5000/48 - 3 batterie litio Pylontech US 2000 2.4 kW 48 VOLT cadauna - 2 pannelli ACS Sonnenkraft - forno elettrico - piano cottura induzione - contratto 3 Kw

Avatar utente
Alain
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 57
Regione dell'impianto: LOMBARDIA

Re: bulk corto

Messaggio da Alain »

Ben fatto Castoro >:5
ora che cominciano a reagire e a lavorare, puoi ridurre gradualmente il bulk (diciamo un paio di decimi al giorno) fino a riportarlo al valore consono per quella tipologia, cioè intorno ai 57,6V.

Per adesso lascerei il back to grid a 47, eventualmente come protezione setta la soglia C a 20A con isteresi a 60 sec.

Il fatto che si siano risvegliate in soli due o tre cicli fa supporre che anche le loro sorelle accantonate possano avere speranza, che dici? Ci proviamo ;D ?

Mcomparin
Messaggi: 5

Re: bulk corto

Messaggio da Mcomparin »

Ciao a tutti, approfitto della discussione per postare screen della giornata ordierna , volevo solo avere un vostro parere , se notate qualcosa di strano che mi sfugge. Impianto con 14 pannelli da 260 W e 20 batterie AGM da 100Ah,

Grazie

Massimo
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Avatar utente
Accuman
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 208

Re: bulk corto

Messaggio da Accuman »

Be di strano c'è che stai ammazzando le tue batterie, se già non sono moribonde!!!

Spera di arrivare alla prossima primavera!!!

44V passaggio a Enel, da suicidio!!!
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Ultima modifica di Accuman il venerdì 20 marzo 2020 - 18:27, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
Accuman
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 208

Re: bulk corto

Messaggio da Accuman »

Non vorrei darti un dispiacere, ma dai tuoi grafici si ha l'impressione che già stiano molto ma molto male, si caricano troppo in fretta e si scaricano altrettanto in fretta, brutto segno.
Mi dici marca e modello delle tue AGM, perchè la tensione di Bulk a 56.5V mi sembra bassa, quasi tutte la AGM vogliono 14.4V di Bulk = 57.6V
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Avatar utente
Accuman
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 208

Re: bulk corto

Messaggio da Accuman »

Ad Agosto 2018 già scaricavi a 45V ma erano ancora recuperabili, la curva di carica era ancora ottima.

Anche la curva di scarica era buona 9 Settembre.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Ultima modifica di Accuman il venerdì 20 marzo 2020 - 18:54, modificato 2 volte in totale.

Avatar utente
Accuman
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 208

Re: bulk corto

Messaggio da Accuman »

Curve corrette di batterie AGM 500A di 5 anni.

Bulk 57.6 - Float 54.5V corrente di carica max 40A
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Avatar utente
Castoro_otto
Messaggi: 103
Regione dell'impianto: PIEMONTE

Re: bulk corto

Messaggio da Castoro_otto »

Allora ragazzi, ricordate la parte iniziale di questo argomento? e cioè il Bulck corto, >:! ebbene a distanza di quasi un mese e mezzo da allora ho raggiunto (per il momento) dei buoni risultati.
Ho messo le due AGM migliori assieme alle due GEL migliori e così hanno lavorato per un pò di giorni, poi ho provato a caricare con caricabatterie una alla volta le quattro sofferenti, ho reidratato con 40 ml a elemento la batteria n°4 (la 5 l'avevo già reidratata tempo prima) al che ho messo le due AGM peggiori assieme alle due GEL peggiori (ricaricate) ricollegando i due banchi (buone e brutte) assieme.
Risultato: il Bulck dura anche oltre un'ora e mezza e sono oltre due giorni che vado (finalmente) senza rete.
Sono logicamente contento del risultato, così collegate le batterie sembrano aver trovato un loro equilibrio, spero solo che durino un pò.
Sostanzialmente ho messo quattro batterie buone in parallelo a quattro batterie stanche, al momento ripeto, c'è equilibrio. :-X \o/
9 pannelli 250 w EST + 9 pannelli 250 w OVEST - inverter SP24 PRIMO KING 5000/48 - 3 batterie litio Pylontech US 2000 2.4 kW 48 VOLT cadauna - 2 pannelli ACS Sonnenkraft - forno elettrico - piano cottura induzione - contratto 3 Kw

Rispondi