Errore 12 su display inverter
- Pippissimo
- Messaggi: 102
Re: Errore 12 su display inverter
scusa ma non capisco cosa centrano gli scaricatori con la possibile dispersione dei pannelli
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Errore 12 su display inverter
Infatti, quelli scaricano se superi i 500V, i tuoi regolatori schiattano sopra i 145V
- Pippissimo
- Messaggi: 102
Re: Errore 12 su display inverter
Appunto scaricano se ci sono scariche atmosferiche anche solo nelle vicinanze per via induttiva ma non per dispersione di pannelli.Io ad esempio ho scaricatori per ogni stringa da 200volt cc e 250volt ca
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A
- Salentino
- Messaggi: 138
- Regione dell'impianto: puglia
Re: Errore 12 su display inverter
Ok in attesa di riparare il 5049MST provo se vanno bene così perché controllare eventuale dispersione avrei bisogno di aiuto e l'amico radiotecnico ora è a fare i fanghi che anche lui ha una certa età come me.
1 PIP 5048MSD,18 pannelli amorfi da 75Wp, 15 pannelli Tianwei, 230Wp, e 3 pannelli Jinkosolar da 255Wp 5600 celle litio in 56 pacchi da 100 celle in 2 banchi da 28 pacchi da 300 Ah
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
-
- Messaggi: 11
- Regione dell'impianto: Italia
Re: Errore 12 su display inverter
Salentino hai una foto della scheda mppt guasta mi sembra di aver letto qualcosa a riguardo su un forum , ma non se se parliamo della stessa scheda.
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Errore 12 su display inverter
Nota quando cambi le schede SCC in un inverter con più di un regolatore, tutte le schede devono avere il medesimo firmware.
Hai controllato?
Hai controllato?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Salentino
- Messaggi: 138
- Regione dell'impianto: puglia
Re: Errore 12 su display inverter
Claudio, dove verifico il firmware? io l'ho montata e sta funzionando regolarmente. La scheda che ho sostituito è quella che allego in foto. Questa è quella che era sul 5049MST e l'ho montata sul 5049MSD sul primo regolatore. Sullo stesso inverter l'anno scorso avevo sostituito la MPPT2 che si era rotta e la MPPSolar mi aveva mandato una in garanzia.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
1 PIP 5048MSD,18 pannelli amorfi da 75Wp, 15 pannelli Tianwei, 230Wp, e 3 pannelli Jinkosolar da 255Wp 5600 celle litio in 56 pacchi da 100 celle in 2 banchi da 28 pacchi da 300 Ah
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Errore 12 su display inverter
Ma scusa nella foto vedo che i MOS non sono raffreddati non sono avvitati su nessun raffreddatore!!!! come è possibile?? cosi bruciano!!!
Puoi mettere foto più allargate?
Per il firmware.
Vai nella sezione tool di Lucibus e invia il comando QVFW1 per il primo regolatore, QVFW2 per il secondo e QVFW3 per il terzo, devono essere tutti uguali.
Puoi mettere foto più allargate?
Per il firmware.
Vai nella sezione tool di Lucibus e invia il comando QVFW1 per il primo regolatore, QVFW2 per il secondo e QVFW3 per il terzo, devono essere tutti uguali.
Ultima modifica di Accuman il martedì 20 ottobre 2020 - 09:54, modificato 2 volte in totale.
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Errore 12 su display inverter
Cosi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Salentino
- Messaggi: 138
- Regione dell'impianto: puglia
Re: Errore 12 su display inverter
Claudio la foto l'ha fatta mio nipote mentre la smontavamo per verificare i collegamenti; io intanto avevo svitato le viti che tenevano i MOS. Tranquillo sull'inverter sono stati raffreddati regolarmente i mosfets.
Ho controllato il firmware lanciando il comando QVFW1 viene fuori soltanto la data, mentre lanciando il comando QVFW2 viene fuori il firmware 00001.02 che è quello dell'inverter.
Ho controllato il firmware lanciando il comando QVFW1 viene fuori soltanto la data, mentre lanciando il comando QVFW2 viene fuori il firmware 00001.02 che è quello dell'inverter.
1 PIP 5048MSD,18 pannelli amorfi da 75Wp, 15 pannelli Tianwei, 230Wp, e 3 pannelli Jinkosolar da 255Wp 5600 celle litio in 56 pacchi da 100 celle in 2 banchi da 28 pacchi da 300 Ah
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Errore 12 su display inverter
Il comando QVFW ti dice il firmware principale.
QVFW2 regolatore 1
QVFW3 regolatore 2
QVFW4 regolatore 3
lo devi dare mentre i regolatori stanno lavorando, altrimenti non ti da nulla ti da tutti zero.
QVFW2 regolatore 1
QVFW3 regolatore 2
QVFW4 regolatore 3
lo devi dare mentre i regolatori stanno lavorando, altrimenti non ti da nulla ti da tutti zero.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Salentino
- Messaggi: 138
- Regione dell'impianto: puglia
Re: Errore 12 su display inverter
Claudio la verifica l'ho fatta con i regolatori in funzione, ma sul regolatore 1 non mi indica il firmware. A conferma allego foto. Allego foto anche dei picchi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
1 PIP 5048MSD,18 pannelli amorfi da 75Wp, 15 pannelli Tianwei, 230Wp, e 3 pannelli Jinkosolar da 255Wp 5600 celle litio in 56 pacchi da 100 celle in 2 banchi da 28 pacchi da 300 Ah
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Errore 12 su display inverter
I comandi sono:
QVFW2 regolatore 1
QVFW3 regolatore 2
QVFW4 regolatore 3
QVFW2 regolatore 1
QVFW3 regolatore 2
QVFW4 regolatore 3
- Salentino
- Messaggi: 138
- Regione dell'impianto: puglia
Re: Errore 12 su display inverter
Ok proverò domani che ora non sono in produzione e non mi indica il firmware. Grazie, pensavo che QVFW2 fosse il regolatore 2.
1 PIP 5048MSD,18 pannelli amorfi da 75Wp, 15 pannelli Tianwei, 230Wp, e 3 pannelli Jinkosolar da 255Wp 5600 celle litio in 56 pacchi da 100 celle in 2 banchi da 28 pacchi da 300 Ah
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Errore 12 su display inverter
Sarebbe stato troppo facile, meglio complicarle un po' le cose!!!